Добрый вечер. Поставили в июле баню из елки 6-5 с пятой стеной под ключ. Не дожидались усадки и сразу начали топить и мыться. В октябре заметил ,что в банном  отделении начали появляться щели между верхними бревнами толщиной с большой палец,при чем они есть только внутри строения, снаружи все хорошо,а верхнее бревно 5 стены вообще выгнуло лодочкой. Подскажите причины такого поведения сруба

Ссылка на комментарий

Ну, во первых и отделку то нельзя было делать, пока влажность бревна не упадет ниже 25% (а лучше 20%). Это в среднем год.

Скорость усадки внешних бревен и внутренней стены будет разной. Внешнии сохнут значительно быстрее внутренней.

Внешние стены подвисли на внутренней. Плюс усадке мешает потолок (фото с печкой).

Топите баню. Пока, делать ничего не надо, бессмысленно.

После усадки:

  • отделку сорвать;
  • сруб осадить, там где не сел;
  • проверить утеплитель (обязательно).
  • Проверить окосячку.
  • Заново отделать
Ссылка на комментарий