Здравствуйте дорогие профи! Вопрос такой.   Пристроил дровник к  бытовке. Дровник размером 3 Х  1.2  метра и высотой  2 метра.  Для стоек использовал  доски 30мм. Для стропил так же 30 мм . По длинной стороне 6 стоек.  Стропил получилось столько же с опорой на верхнюю обвязку над каждой стойкой стропила длинной не более 1.5 метра. Доски под стропила поставлены на ребро. Расстояние между стойками и соответственно между стропилами  50  см.  Единственно там где будет вход в дровник получилось расстояние 1 метр между стойками и одна стропильная нога опирается в этом месте только на верхнюю обвязку.  Естественно никакой двери не будет. просто проем.  

Вопрос: Достаточная ли  толщина досок стропильных ног и  там  где одна стропильная нога опирается только на верхнюю обвязку над проемом может надо усилить стойки и сделать разгружающий ригель. Хотя в этом проеме ни дверей ни окон не будет. Угол уклона примерно 15 градусов. Кровля будет металлочерепица. Заранее спасибо за ответ! Да угловые стойки сдвоенные и под опорной доской под стропила прибитой к стене бытовки поставил еще три подпирающие стойки 40 Х 100.

Ссылка на комментарий

высотой 2 метра. Для стоек использовал доски 30мм

По ощущениям - жидковато будет для стоек. Но нужно считать. Ширина доски какая? Пробить укосины крестом, через всю длину стены с креплением к каждой стойке

 

 

Для стропил так же 30 мм

На пролете 1.2, при ширине 100 мм и жестким креплением по краям (не шарнир) предельная нагрузка будет больше 800 кг на м2. Если слоны не полетят - проблем быть не должно...

Ссылка на комментарий

Все нормально, вертикальную обрешетку на стойки "через раз" той же доской пройтись и все будет стоять. "Кресты" не эстетично будет

Спасибо за ответы! На стойки поставил все-таки где-то по толщине 36-ю половую доску, где-то 30-ю (вообщем что было в наличии). А вот на стропила (сам удивляюсь как невнимательно посмотрел доску 20Х100) Конечно это никуда не годиться. Подскажите пожалуйста как можно усилить стропила. Может взять туже 20-ку сплотить с имеющейся стропилиной, но конец у стены закрепить болтовым соединением а остальную часть также опереть о верхнюю обвязку скрепив с имеющейся стропилиной гвоздями ну и еще поставить уголок? Да, кстати, укосины я установил, впилив их в стойки. Если смотреть на дровник то укосины с левой стороны и с правой с нижних углов уходят в верхние почти к центру (точнее к стойкам проема соответственно). Как бы домиком.

Ссылка на комментарий

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.